건축산업기사 필기시험 기출문제 건축설비,건축산업기사 건축산업기사 실기,건축기사 실기,건축설계#자격증#실기#필기 #자격증#건축산…
Page info
Writer Date25-08-28 00:00 Hit34 Comment0Link
-
https://youtu.be/QqCpYMW8NFA 7- Connection
Body
문제) 30m 높이에 있는 옥상탱크에
펌프로 시간당 24세제곱미터㎥의
물을 공급할 때,
펌프의 축동력은?
(단, 배관 중의 마찰손실은 전양정의 20%,
흡입양정은 4m, 펌프의 효율은 55%이다.)
1, 3.82kW
2, 4.85kW
3, 5.65kW
4, 6.12kW
정답 : 2번 4.85kW
문제) 고층 건물에서 급수설비를
조닝하는 가장 주된 이유는?
1, 급수압력의 균등화
2, 급수 배관길이의 감소
3, 배관 내 스케일의 발생 방지
4, 급수펌프 운전의 편리성 향상
정답 : 1번
고층 건물에서 급수설비를 조닝(zoning)
하는 가장 주된 이유는
저층부의 과도한 급수압을 방지하고,
각 층 또는 구역별로 급수압력을
적정하게 균등화하기 위해서입니다
문제) 덕트(Duct)에 관한
설명으로 옳은 것은?
1, 정방형 덕트는 관마찰저항이 가장 적다
2, 고속덕트의 단면은 보통 장방향으로 한다
3, 스플릿 댐퍼는 분기부에
설치하여 풍량조절용으로 사용된다
4, 버터플라이 댐퍼는
대형 덕트의 개폐용으로 주로 사용된다
정답 : 3번
정방형 덕트는 관마찰저항이 가장 크다,
고속덕트의 단면은 보통 원형 한다,
버터플라이 댐퍼는소형 덕트의
개폐용으로 주로 사용된다
건축기사(산업) 실기 ,필기 외울것 반복적으로 보고 외워요
생소한 건축용어 같이 알아봅시다
Comment List